住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办
住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。
发布于
2011-02-14 07:19:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(98 )
liuzd
应认真检查出跳闸的真正原因,住宅总开关设电气火灾漏电断路器是规范规定的,并且是强制性条文!
2011-05-13 09:58:13
来自 PC
评论
举报
bbq714
恩 我支持这个观点的!
2011-02-24 09:25:24
来自 PC
评论
举报
qqqqq19841
学习学习。。。。
2011-02-24 09:19:24
来自 PC
评论
举报
qqqqq19841
学习学习。。。。
2011-02-24 09:17:24
来自 PC
评论
举报
lxtxm
8楼的说法有问题哦,一般居住建筑单元总进线开关采用4极,带漏电保护功能,整定在500mA,每户应配置整定动作电流30mA的漏电保护开关,有故障了应该考虑线路绝缘水平是否正常,三相不平衡是否很严重
2011-02-21 20:09:21
来自 PC
评论
举报