住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

全部回答(98 )

  • liuzd
    应认真检查出跳闸的真正原因,住宅总开关设电气火灾漏电断路器是规范规定的,并且是强制性条文!
    2011-05-13 09:58:13 来自 PC 评论 举报
  • bbq714

    恩 我支持这个观点的!
    2011-02-24 09:25:24 来自 PC 评论 举报
  • qqqqq19841
    学习学习。。。。
    2011-02-24 09:19:24 来自 PC 评论 举报
  • qqqqq19841
    学习学习。。。。
    2011-02-24 09:17:24 来自 PC 评论 举报
  • lxtxm
    8楼的说法有问题哦,一般居住建筑单元总进线开关采用4极,带漏电保护功能,整定在500mA,每户应配置整定动作电流30mA的漏电保护开关,有故障了应该考虑线路绝缘水平是否正常,三相不平衡是否很严重
    2011-02-21 20:09:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(98条)