土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有无从属关系?

《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有无从属关系?

发布于:2002-10-18 21:09:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 81 10747 [复制转发]
涉及到一个制药厂的车间(两层,第一层生产,第二层是产品包装,每层层高5米左右,每层面积2240平米),是否要设喷淋?
《建筑设计防火规范》中第七节,8.7.1条关于闭式喷水灭火设备中并未涉及到制药厂的车间应设喷淋。而《自动喷水灭火系统设计规范》附录1中将“制药等工厂的备料与生产车间”列入中危二级,按理应设喷淋。
我想问,如果此两者有从属关系,那末《建筑设计防火规范》中不涉及制药厂设喷淋,是不是就可以不考虑喷淋这一问题了?
(本建筑开间很大,现有建筑图中整个厂区几乎没有建筑分隔,这样喷淋系统的使用就会受到影响。生产过程中不涉及危险物品。)


这是甲方的问题,我拿不准如何回答,我觉得《自动喷水灭火系统设计规范》只涉及到喷淋部分,当然会更加详尽!!所以还是应该设喷淋的.

不知各位前辈是如何认为的?

全部回复(81)

只看楼主 我来说两句
  • bamboo_1984
    bamboo_1984 沙发
    射不射看《贱规》,如何射看《喷规》,
    2009-08-22 18:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • chijixi
    chijixi 板凳
    同意刘峰的观点,设不设看《建规》,如何设看《喷规》,但我要补充一条
    假如一层楼面化作一个防火分区过大 时,可设喷淋将面积扩大一倍。
    2009-08-17 16:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • waj
    waj 地板
    《自动喷水灭火系统设计规范》与《建筑设计防火规范》的法律地位是平行的。
    《建筑设计防火规范》是确定是否要设自动喷淋。《自动喷水灭火系统设计规范》是确定如何设计自动喷淋系统。
    2009-05-15 17:55:15

    回复 举报
    赞同0
  • 璞中有玉



    确实,现实情况就是这样的。我也遇到过这种情况,一次设计一个单层印刷厂房,按照低规可以不设喷淋。但是审图的意思就是要设。结果没办法就给他设置了消防炮(厂房高度高于8米,且设置雨淋不划算)结果就白白的为甲方增加了几十万的投资。但是没办法,规范没有明确规定.
    2009-05-12 00:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • 福禄寿喜财
    我做过药厂设计,还应参照《洁净厂房设计规范》有关条文设计。不用设置自动喷淋这一点可以肯定。
    2009-05-08 13:35:08

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(81条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

27.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶试验消火栓算不算最不利点消火栓?..

最近我做的一个工程中,消防局建审提出“屋顶水箱其设置高度,应保证试验消火栓压力值不小于7米。”,我认为屋顶试验消火栓不算最不利点消火栓,应该是最高层某个消火栓是。大家怎么考虑的?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10