    2018-02-06 12:58:06 来自 PC 评论 举报
  • aosxdl
    前两天我也遇到做消防的人问我这个问题了按说也没必要联动反馈信号,必竟那么我点位,都是自动断电并带有70度防火止回阀的,不过问暖通的其它人都说什么即然装了就联动吧,唉,人云亦云的也没找到个依据.
    2017-05-04 22:51:04 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1476062528971
    卫生间的排风机,不是排烟,也不是新风。70度防火阀一般安装在通风、空调系统的送回风管路上,当气流温度达到70度时熔断易熔合金,自动关闭。不需要电动控制。消防系统通过监视模块监视70度防火阀动作状态,一般是单反馈,不需要加控制模块。我认为你这个卫生间的排风机,在消防联动的第一时间就被切断了电源供应,直接就和空调新风机等一起停掉了,不需要安装防火阀。个人意见,仅供参考!
    2016-10-10 09:31:10 来自 PC 评论 举报
  • 流沙无形
    不需要,70度自动熔断关闭
    2016-10-08 10:32:08 来自 PC 评论 举报
  • 流沙无形
    不需要这样
    2016-10-08 10:08:08 来自 PC 评论 举报