求助塑壳断路器的选型
求助塑壳断路器的选型
现接有一工程,图纸上为ABB的T系列产品,有分In,还有I1,I3等,现业主要求更改为正泰的产品,正泰也有如NM6,NM8系列可以选用,与ABB产品相似,但是现改成NM1系列的,如T2N-160/3P,In=100A,I1=80A,I3=10In,如果换成正泰NM1系列的,是换成NM1-100L/3300 100A呢,还是80A呢?请大家帮忙分析一下。
发布于
2011-02-09 14:24:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
fxpaby
楼上的答案已经很完善,我就不用回答了
2011-02-14 09:52:14
来自 PC
评论
举报
ntsk
160A:壳架电流
T2这个壳架的最大电流可至 160A
In :额定电流 100A
对于T2壳架 所配备的热磁脱扣器:热(过载)脱扣可调,磁(短路)脱扣不可调;
热脱扣电流就是I1,磁脱扣电流命名为I3;
T2壳架的脱扣器,I1的调整范围是0.7~1In
I3是不可调节的,恒定为10In【配电用的TMD型脱扣器】
替换型号,楼上正解。
2011-02-14 09:10:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
nhjie2002
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
113
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.27 万条内容 · 363 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
160A:壳架电流
