土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 有关桥上设电缆井的问题

有关桥上设电缆井的问题

发布于:2011-02-09 13:48:09 来自:电气工程/市政公用工程 19 14093 [复制转发]
我现在正在做的市政项目中有一座670m的桥,桥上需要过电缆,因为桥比较长,桥上就必须要设电缆手孔井,请教各位高手,哪本标准图集上有桥上手孔井的做法?能不能告诉我一下图集号,能够给个电子版的下载地址的话就更好了。

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • liu_65124358
    liu_65124358 沙发
    谢谢你的回复,那你的意思是我只要把过线口的内空大小提给桥梁专业的就行了,其它的都由土建专业的人来处理?那我想问一下,桥上的10kv电缆过线口一般留多大?我们这里,路上的10kv电缆井都是做得很大的,比如说直通井的内空就有4m×1m,上面盖9块490×1400的板,一般做4块暗的,5块明的。但是我想,桥上不可能留这么大的口,那桥上一般留多大的口合适呢?
    2011-02-11 20:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • liu_65124358
    liu_65124358 板凳
    还有,你说的管箱是不是配合你开始说的电缆槽使用的?做桥的人是给我说预留了一定的结构层给我埋管道,但是没说桥的结构形式。ps:我的QQ邮箱 545183196@QQ.com。如果您有相关的图集的话能不能发给我,非常感谢!!!!
    2011-02-11 01:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • liu_65124358
    liu_65124358 地板
    感谢ls的回答,请问一下,你说的管箱是不是类似一个成品的铁皮箱,在做土建的时候,预埋在相应的位置?那在做好后它上面的盖板应该怎么处理?是不是象做井盖一样的做法?管箱一般是现场制作还是购买成品?有没有相应的大小规格?请问有相应的图集做法么?能不能告诉我一个图集号,或者传我一份?谢谢了!
    2011-02-11 01:06:11

    回复 举报
    赞同0
  • liu_65124358
    用穿线机穿10kv电缆,一般来说我们这边的经验数据是井距在80m左右比较合适,最多不超过100m,所以我认为在桥上留穿线口比较实际一点,不过我是供配电专业的,对土建不是很了解,所以想请教以下各位,有没有相应的图集。
    PS:可能用手孔井这个词不太合适,应该是桥上的电缆检修口的做法,麻烦懂这方面东西的人帮下忙。
    2011-02-10 15:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • liu_65124358
    因为10kV电缆都是先敷设管道,然后再用穿线机穿电缆,而且有一部分管道还是预留的,可能要等到工程竣工以后很多年才会穿电缆;如果桥长比较长,就必须在桥中间设穿线口,不然的话,长度太长,导致穿线时摩擦力太大,穿线机就无法操作。
    我也想过能不能用其它方式,如果不采用这种形式,那就只有用电缆沟,但我似乎也没看到在桥的人行道上设电缆沟的例子。也没找到相应的标准图集。
    还有一种办法就是在桥下挂电缆桥架,但是我认为这种方法不太好,一个是以后需要增加电缆时不方便,一个是金属桥架在室外总是会锈的,而且还涉及到以后河水涨水后,金属桥架泡在水里,会不会有别的问题。
    2011-02-10 15:26:10

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(19条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.1 万条内容 · 124 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在常见的路灯单体接地极是什么样的?

哪位给描述下,谢谢了~~

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10