土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关设备的接地与接地技术的讨论

开关设备的接地与接地技术的讨论

发布于:2006-03-16 22:45:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在成套开关设备中,有接地回路,还有接地开关,还有一次二次设备的接地等等,接地的目的,作用,应该如何接地。我开个头,大家在这里进行讨论。
今天先说一下接地的分类,有关于成套设备的接地方面的问题大家来交流。
接地,是为了保证电气设备的可靠运行和人身`设备的安全,是把电气设备的某一部分通过接地装置和大地相连接;或是电气设备与某一基准点做电气连接,即接基准地。
接地的类型可分为功能性接地`保护性接地及二者合一的接地。
功能性接地
1.在正常工作情况下,为保证电网与电气设备的可靠地运行而进行的接地,称交流工作接地,(如变压器中性点接地,发电机中性点接地)
2.某些电子设备的工作接地(如信号接地`逻辑接地`功率接地。某些通信及广播设备的正极接地)称为直流工作接地。
保护性接地
在电网与电气设备故障时为保证人身和设备的安全而进行的接地,称保护性接地。保护性接地。保护性接地又可分为接地和接PEN线两种形式。
1.保护接地。电气装置外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电压。为了降低此电压,减少对人身的危害,应将其接地,(如电气设备的金属外壳的接地`母线的金属支架的接地等)。
2.防雷电波侵入的接地。供电线路,通信线路及金属管道架空或埋地引入建筑物时,在其入口处应接地或作等电位连接。
3.过电压保护接地。为防止过电压对电气装置和人身安全的危害而进行的接地(如电气设备或线路的防雷接地,以及建筑物的防雷接地等)。
4.防静电接地。为了消除静电对电气装置和人身安全的危害而进行的接地(如输送某些液体和气体的金属管道的接地,以及计算机房`洁净室`手术室等采用导静电地板的接地等)。
功能性与保护性合一的接地
屏蔽接地就是将功能性与保护性接地结合在一起的接地。(如某些电气设备的金属外壳,在电子电路中的中周变压器外壳`电子设备的屏蔽罩,或屏蔽线缆的接地等。)
另外PEN导体,也兼有保护性和功能性合一的接地。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen
    GB3906-2006中:5.3接地
    接地回路的短时耐受电流值取决于使用设备的系统中性点的接地类型。
    注1:对用于中性点直接接地系统的设备,接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流;
    注2:对用于中性点非直接接地系统的设备,接地回路的短时耐受电流最大值可达到主回路的额定短时耐受电流的87%(异相接地故障情况下的短路)。
    接地回路通常设计成只能耐受一次短路故障。
    5.3.1主回路的接地
    为了确保维护时的人员安全,规定或需要触及的主回路中的所有部件都应能事先接地,这不包括与开关设备和控制设备分离后变成可触及的可移开部件。
    5.3.2外壳的接地
    按GB/T 11022-1999中5.3的规定(开关设备和控制设备的接地:每台开关装置的底架上应该设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。接地连接点应该标以GB/T 5465.2中规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的金属外壳部分可以看作接地导体。),并做如下补充:
    在最后安装时,应通过接地导体将运输单元相互连接,相邻运输单元之间的该连接应能承受接地回路的额定短时耐受电流和峰值耐受电流。
    注1:一般地,如果延伸到金属封闭开关设备和控制设备的整个长度的接地导体具有足够的截面积,则认为完全可以满足上述要求。
    如果接地导体是铜质的,则在规定的接地故障条件下,当额定短路持续时间为1 s时,其中的电流密度不超过200 A/mm2;当额定短路持续时间3 s时,其中的电流密度不超过125 A/mm2。且其截面不得小于30 mm2。接地导体的末端应有合适的端子以便与设备的接地系统相连接。如果接地导体不是铜质的,则应满足等效的热效应和机械效应要求。
    注2:导体横截面积的计算方法参考附录D。(前级标准的附录F)
    每个功能单元的外壳都应连接到这个接地导体。固定在外壳上的小部件,只要直径不超过12.5 mm,就不需要连接到这个接地导体,例如:螺母。除主回路和辅助回路外的所有要接地的金属零件都应直接或通过金属构件连接到接地导体。
    通过框架、盖板、门、隔板或其它构件间的电气连续性确保功能单元内部相互之间的接地连接(例如:通过螺钉或焊接方法固定)。高电压隔室的门应采用适当的方法连接到框架。
    外壳和门见5.102。
    补充如下:从外壳的金属件到规定的接地点通过30 A(DC)时,其电压降最大为3 V。
    术语3.102
    金属封闭开关设备和控制设备
    (GB3906-1991中的3.1 “金属封闭开关设备”)
    除外部连接外,全部装配完成并封闭在接地金属外壳内的开关设备和控制设备。
    5.3.3接地装置的接地
    当接地连接必须承受全部的三相短路电流值(如短路连接用于接地装置情况下)时,这些连接应选用相应的尺寸。
    5.3.4可抽出部件和可移开部件的接地
    可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)。
    插入时,通常接地的可移开部件的金属部分应在主回路的可移开部件与固定触头接触之前接地。
    如果可抽出部件或可移开部件包括将主回路接地的其它接地装置,则应认为工作位置的接地连接是接地回路的一部分,具有相关的额定值(.见4.5、4.6和4.7)。
    2007-05-12 16:42:12

    回复 举报
    赞同0
  • hkshaochanggen
    GB3906-1991 6.8 接地
    除金属封闭开关设备上各元件的接地应符合GB11022中6.3,6.4条的规定外,本标准再作系列补充:
    沿金属封闭开关设备排列的方向设置一接地导体,接地导体应能满足该回路动、热稳定电流的要求,如果是铜质的,其电流密度在规定的接地故障发生时不应超过200A/mm2,其截面不得小于30mm2,该接地导体应设有供与接地系统相连的接线端子。
    注:如果接地导体不是铜质的,也应满足相同的热稳定和动稳定要求。
    当通过的电流引起热和机械应力时,应保证接地系统的连续性。应考虑接地故障电流的最大值与运行系统中性点接地形式有关,用户应加以说明。
    当接地导体通过三相短路电流时(如用于接地开关的短路连线)可参照附录F来计算接地导体的截面。
    为了维护工作的安全,可触及的各主回路元件应能接地,但不包括可触及的可移开部件和抽出部件,因为它们已从主回路中断开(不包括装有电容器的可移开部件)。
    每个外壳都应与接地导体相连接,除主回路和辅助回路外,凡指定要接地的所有金属零件,也应直接或通过金属构件与接地导体相连接。
    为了保证功能单元内骨架、门、盖板、隔板或其他结构间的电气连通,可采用螺钉或焊接的方法,隔室的门应采用软导线(截面不小于4mm2)通过接地端子与骨架连通。
    可抽出部件应接地的金属部件,在试验位置、断开位置以及当辅助回路完全断开的任一中间位置时,应保持接地连接。
    断路器、负荷开关、接触器如果由于隔离开关的分断,使得该元件和主回路完全断开并有接地的隔板使得该隔室具有与外壳相同的防护等级,则该隔室内元件的维护,可不必再进行接地连接。
    注:如果该隔室内还有与该隔室内的元件相连,则主回路必须接地。