土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 为什么蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖不适用于防水层以下?
为什么砌体结构中蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖不适用于防水层以下?小弟在此请教了。

全部回答(9 )

  • 张叁疯
    防潮层规范规定是可以用这两种的,但必须是一等砖,且一般要MU15以上。
    2016-08-26 08:10:26 来自 PC 评论 举报
  • nie168
    以上各位不知道的就不要误人子弟了。
    蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖都可以用作基础,用在正负零、防水层以下。但对材料有一定要求,如蒸压灰砂砖应为MU15及以上,不能用非承重的蒸压多孔砖;蒸压粉煤灰砖应为MU20及以上,也应为实心砖等。
    2016-08-25 18:42:25 来自 PC 评论 举报
  • rainobw2917
    不好意思看错了,防潮层规范规定是可以用这两种的,但必须是一等砖,且一般要MU15以上。
    2011-02-23 13:50:23 来自 PC 评论 举报
  • rainobw2917
    冒昧发言,如有不对敬请指正。
    蒸压灰砂砖是以石灰和砂为主要原料,蒸压粉煤灰转是以粉煤灰和石灰为主要原料的。而石灰是一种硬化缓慢的气凝性胶凝材料,在硬化过程中需要水分来促使氢氧化钙结晶以及碳化作用,加之氢氧化钙又易溶于水,在潮湿环境中会降低硬度。
    所以这两种蒸压砖一般不用于地下水位以下。
    2011-02-23 13:36:23 来自 PC 评论 举报
  • wlwyjz
    问一下楼主,那一般防水层一下用那些砌体材料
    2011-01-28 11:05:28 来自 PC 评论 举报