土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:放置一年的干式变压器是否还可以用?
请教各位大虾,我这里有一个配电房,原来进配电房的电缆所经过的路被政府征用,不让我们的电缆经过了,而目前这个配电房我们也想停一年,不知一年后我们配电房里的干式变压器还能用吗?这个变压器容量是630KVA的。

全部回答(32 )

  • swingou
    你上面讲电业局的人说半年内没有移动就能用显然是错误的,任何变压器要投入使用都必须有电业局的试验,通过试验才可以正式使用,不过就算能用,但你没有通过试验也是不行的,没有变压器的试验报告配电房就验收不了啊,又怎么可以投入使用呢?
    所以自己事先可以做一下试验,如除尘、干燥等,如自检没问题即可以通知电业局人员进行试验,如无意外,空放了一年都没有问题的!~~~
    2006-12-05 21:30:05 来自 PC 评论 举报
  • sjh-1979
    做实验合格就可以用,
    2006-12-05 12:04:05 来自 PC 评论 举报
  • eezyz
    这种试验,也可以找有资质的电力安装公司阿,肯定便宜些,供电局蛮贵。
    2006-12-05 12:03:05 来自 PC 评论 举报
  • yjz99
    当然可用,不过要求重新作试验:耐压、接地、绝缘等试验!

    2006-12-05 10:22:05 来自 PC 评论 举报
  • pgxg
    能用,不过供电局要求重新作试验:耐压、接地、绝缘等试验!
    2006-12-05 09:51:05 来自 PC 评论 举报