土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器莫明其妙跳闸

漏电断路器莫明其妙跳闸

发布于:2011-01-21 10:45:21 来自:电气工程/断路器 6 1952 [复制转发]
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸
我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • gfx761113
    gfx761113 沙发
    学习中。。。。。。。
    2011-02-01 17:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • gao562
    gao562 板凳
    考虑零线是否接地了
    2011-02-01 14:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • 碧野南山
    碧野南山 地板
    后面的LE就表示带漏电的。查一下你家晚上12点后启动的电器情况,不要换额定漏电动作电流大的,这样会增加触电的危险性。
    2011-01-31 12:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • houzk
    houzk 4楼
    DZ47的貌似不带过压保护功能吧。
    2011-01-31 12:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • linguoming2007
    请问您的漏电断路器有没有带过压保护的呢?如过有就可能是过压保护动作啦:lol 。您在跳闸时量一下输入端电压看下是多少伏,超过250伏就有可能跳闸:lol
    2011-01-21 12:33:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防设备配电断路器的不解?

大家好,有些问题不理解,向各位请教,谢谢。用于消防设备配电的断路器应取消过载保护(长延时)。 想问一下,此时取消了长延时,是否断路器的整定值会变?比如,一个普通风机的断路器,整定值可取为 计算电流的1.2倍,是否可以理解为此时取的是长延时(过载保护)?若是带一个消防排烟风机,此时的断路器的整定值怎么取啊?取消了长延时,而瞬时和短延时的脱扣值要大,那为消防设备配电的断路器,是否整定值要大于计算电流的1.2倍?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10