土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯电缆保护管径的大小及敷设要求?

路灯电缆保护管径的大小及敷设要求?

发布于:2011-01-21 10:17:21 来自:电气工程/市政公用工程 31 9284 [复制转发]
保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。
电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。

全部回复(31)

只看楼主 我来说两句
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    xuexixuexi weixiao
    2017-08-02 15:06:02

    回复 举报
    赞同0
  • lty20127
    lty20127 板凳
    学习了,谢谢楼主
    2017-07-28 16:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • bird119
    bird119 地板
    是普及知识
    2011-05-21 19:49:21

    回复 举报
    赞同0
  • 设计好难
    过街我们一般用镀锌钢管
    2011-05-20 13:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • fengyachaop77
    要是路灯也埋地敷设和其他的室外管线就有交叉了,是不是路灯的电缆可以埋浅点???请高手解答,是穿管好还是直埋好?