如此设置水泵接合器吗?
如此设置水泵接合器吗?
某住宅小区,采用室外给水管网直接供水,是生活消防合用系统,无消防水池和消防水泵。
这样的系统如何设置水泵接合器?接在室内消防给水管网上吗,这时的室内外消防给水管网是合一的,也就相当于接在室外消防给水管网上,与室外消火栓直接相连??
感觉有点怪怪……
发布于
2002-10-13 21:25:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
q131427
可能我没说明白,我是说室外管网接入室内管网的入户管设止回阀,水流方向当然向室内了。水泵接合器,则是在远离这两个接户管在中间段接入室内管网,(手册上是这么说的,不过我看到许多同行图纸中水泵接合器连接点距入户管很近)。消防车打水不就是为了让水流向室内的消火栓供其用水吗??
跑水是入户管不设止回阀时,水流向室外管网损漏处,影响室内供水的压力。
2002-10-14 20:22:14
来自 PC
评论
举报
飞鱼
入户管上止回阀如何设置?流向朝室内岂不是消防车打水时一样会进入室内?
跑水是什么意思
2002-10-14 20:00:14
来自 PC
评论
举报
q131427
万一室外断水了,不就排上用场了嘛。当然,入户管也要装上止回阀,以防取消防车水加压时跑水。
2002-10-14 11:47:14
来自 PC
评论
举报
飞鱼
只是这样一来,设置水泵接合器好象意义不大了,只能从消防车中抽水
2002-10-13 23:21:13
来自 PC
评论
举报
waj
在引入管上加一止回阀即可。
2002-10-13 21:34:13
来自 PC
评论
举报
相关推荐
飞鱼
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
276
回复
3242
粉丝
42
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
27.86 万条内容 · 566 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
