新手也来凑热闹,各位老大你们用过MAU风机变频完美控制过房间的微正压(5-10Pa,低于0Pa控制失败)差吗?采样点只有一个(假设MAU提供10个房间)你们完美的控制过吗?假设开个门只要5秒。完美控制的请赐教啊!

全部回答(9 )

  • fzcefc
    人淋室、货淋室、缓冲间——都是用来防止开门前后压力变化太大滴
    2011-02-24 10:21:24 来自 PC 评论 举报
  • poorpc

    那怎么在门上做呢?提供以下思路呢
    2011-02-19 19:53:19 来自 PC 评论 举报
  • fzcefc
    搞不懂,微压变化难道一定要在控制上作文章,不能在门上作?
    2011-02-08 13:37:08 来自 PC 评论 举报
  • hjh512
    光靠主机肯定不行 必须再末端加VAV设备
    2011-02-01 09:23:01 来自 PC 评论 举报
  • liuyo5678
    采样点可以多几个啊,计算平均值,可能准确些
    2011-01-26 21:31:26 来自 PC 评论 举报