最近小弟做了一个地下汽车库,审图意见说我未在地下室通风机房内设置喷淋保护,不符合江苏省民用建筑水消防设计规范 第8.1.1.4条规定。
我查过后上面说 高层建筑中的空调机房、公共餐厅、公共厨房、以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间。
我们原来一般通风机房都不设置喷淋,而且这边说的是高层建筑中,
请哪位高手指点指点。是不是要在通风机房内设置喷淋

全部回答(73 )

  • 给排水高

    谢谢学习了
    2017-02-20 14:35:20 来自 PC 评论 举报
  • 谋道不食
    学习学习!
    2017-02-20 11:27:20 来自 PC 评论 举报
  • lavender34
    排风机房,属于设备用房是需要保护的,一般的排风机房大多属于消防的排烟风机房
    2016-07-16 12:39:16 来自 PC 评论 举报
  • qq_1464828406704
    一般设备房面积较小,可不设喷淋;我这边多层地库通风机房也设置了喷淋,消防单位建议取消,现在也在找依据
    2016-07-16 11:32:16 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    设与不设,规范用的是排除法。除什么。。。。。以外,你们说的包括在内吗?还讨论半天。
    2016-05-19 11:10:19 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(73条)