千级洁净厂房二次回风冬季处理过程

发布于:2011-01-18 12:45:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 18 17954 [复制转发]
现在有一个电子厂房,深圳地区,面积600平方,吊顶高度2.9m,净化级别千级。因为里面有部分百级层流罩,所以换气次数按50次选,大概是90000CMH
按冷负荷焓湿图算出来的风量为42719CMH。公司的老员工建议的是,新风按10000CMH,一次回风量32719CMH,二次回风量为57281CMH。
夏季过程二次回风能满足再热的要求(没有采用露点送风)
但是冬季的二次回风过程不会分析,冬季热负荷59KW,湿负荷8.8g/s,画了一个焓湿图不知道正确不,请教大家一下。
(其中N为室内点,干球温度22度,相对湿度55%;W为室外点,干球温度5度,相对湿度72%;C1为一次混合点;C2为二次混合点;C1-M为电加热;C2-O为等温加湿)
不知道加热量、加湿量怎么算,新风量、一次回风量、二次回风量是不是按夏季的取?

焓湿图.JPG

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-06-15 12:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • aa49533362
    aa49533362 板凳
    楼主的冬季焓湿图画错了。忘记了,就翻翻书!!!图就不上了。很多的书、手册,都有冬季按夏季送风量来画焓湿图的。
    2013-06-04 11:51:04

    回复 举报
    赞同0
  • dzh486
    dzh486 地板
    冬季的电子厂房尤其在南方的是需要制冷的啊
    2013-06-02 06:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • ywadts
    ywadts 4楼
    总风量的10%到20%是新风量9000到18000,10000在这个范围内
    2012-12-07 21:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • sundei2012
    sundei2012 5楼
    ,你既然计算出夏天一次混风的风量了,那么你冬天就用一次混风的风量和冬天需要的热量计算出经过热盘管后的温度,至于加湿的话,你就要看看是不是等温加湿了,不是的话,你还要计算等含加湿降温了多小度,把这个损失的热量考虑进去~~
    2011-06-19 12:53:19

    回复 举报