冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗
冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗
冷藏间增加轴流风机对传热有好处吗,还是有坏处
发布于
2006-03-15 10:32:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
c1x2j5j3z3
如果顶排管分布均匀,没有必要增加轴流风机,增加了反而效果不好。因为排管均匀的分布于库房的顶部,空气自然对流温度场均匀。增加风机后,风机运转需要消耗能量,同时根据能量守衡的法则,风机所消耗的能量全部变成热量散发于库房内,所以建议顶排管分布均匀的冷藏间不要使用轴流风机。
2006-04-18 11:57:18
来自 PC
评论
举报
chenliang1979
谢谢
2006-04-14 08:58:14
来自 PC
评论
举报
dongzhesheng@co163
增加风机对强化传热而言肯定有好处。
可能存在的坏处如2楼所说就是可能引起货物风干“失重”。
另外还有就是不仅增加了风机的能耗,而且增加系统的制冷负荷(压缩机要多做功)。
2006-03-17 15:47:17
来自 PC
评论
举报
flyingeagle_hy
这位大哥的意思是,冷藏间蒸发器为顶排管了,空气的流动能增强换热,在冷藏货物不怕风干的情况下增加轴流风机或冷风机都是有好处的;但是,顶排管配比合理的情况下,效果很好,没有必要再增加风机了。其实,又很多箱装货物的冷藏间采用冷风机作为蒸发器的。
2006-03-16 18:49:16