武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
小弟第一次上传资料,刚才试了一次,但是没成功,秉着锲而不舍的精神,再上传一次,我搜索了的,论坛里面貌似没有,不晓得是不是真的没有,呵呵,不废话了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
家望
沙发
2011-01-15 17:17:15
赞同0
-
家望
板凳
1.那柱子承受竖向荷载极限承载力的指标是什么
?----我只知道我设计时从来没有求过柱子承受竖向荷载极限承载力。我在设计时只求柱子的抗压抗弯承载力(或压弯抗承载力)等)
2011-01-15 14:08:15
赞同0
加载更多哈哈
那里面人家是严重错误好不好啊。 我可没有说房子不会倒啊?我说的不容易倒啊.
在非地震情况下房子倒跟 轴压比没有直接关系.(原因前面讲||非抗震房子对轴轴压比没有要求.而对抗震房子倒了,更说这个房子设计出现了大问题. 荷载漏计,这个错误,就算设计这个活小学生会做的话,不认真的话,也是会出现的错误,所以设计时要特别细心才对.)
[ 本帖最后由 fasing 于 2011-1-15 17:29 编辑 ]
回复 举报
2.怎样判断柱子截面承受竖向荷载的极限承载力不合格 ?----(我说了从来没有求过,我只知道柱子的抗弯及压弯抗剪承载力应大于相应内力设计值M V N。。。。钢结构还其它计算项目)。轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值 。----这个是基本的,只要念过大学的,看过书的都知道吧
3.竖向荷载会产生轴向压力。这个柱子的设计值都小于竖向荷载的轴向压力。
还谈什么抗震 。---- 我说了轴压比是抗震要求,非抗震设计时没有这个要求吧?
4. 《抗规》表6.3.7 中的注释第一条:可不进行地震作用计算的结构,取无地震作用组合的轴力设计值。
轴压比是抗震的一个指标,但是这个轴压比连竖向荷载产生的轴压比都不满足0.9
还谈什么加上水平力之后的轴压比呢。 ---- 你看的是《抗规》啊,在小6度的非抗震地区有这个要求吗?
5.有个工程师用平均重度的方法 大致算了算 轴压比是1.4好像。
竖向荷载都比柱子设计值大得多了。---- 有没有搞错啊,轴压比跟柱子设计值有什么直接的关系啊?钢筋算了?
而且他的那个计算书上算地震的轴压比也都达到了1.6了
这个人都用软件出图了,能说不会软件么。—————— 我认为这个人只会操作软件,而不是会用软件,我认为会用软件本身就应该对相关规范熟悉及力学知识要过关,对软件的假设要了解,只有这样
才对结果的正确作判断。
6.不过这个楼倒了不仅仅设计不好 施工质量也不好
材料也不好。但是最后查出来设计负有主要责任。把那人抓起来了。
具体有个报告的,还有一些工程师的分析。我忘了是在哪看的了
好比你用WORD打字,你打出来错别字,写的文章有病句 什么的
难道就说你不会WORD这个软件??。---- 从来没有听说使用WORd,要求这个人会写文章啊。但使用PKPM应该要求这个人对规范及力学知识的了解。这两件事,不具有可比性啊。
不过这个会不会软件没有什么争论的意义。
---------- 我认为出现非地震情况下楼倒,只因为各种错误的叠加,而不是简单的一个错误可以产生的。但这个前提是不是严重的错误
[ 本帖最后由 fasing 于 2011-1-15 17:21 编辑 ]
回复 举报