低压配电室室内外高差要求多少?

发布于:2011-01-14 19:35:14 来自:电气工程/供配电技术 40 36487 [复制转发]
有资料介绍室内地面比室外高150mm到300mm,请问那个规范有这方面的规定?
一定要规范条文,谢谢!

全部回复(40)

只看楼主 我来说两句
  • hujun98118
    hujun98118 沙发
    台风地区:要求室内外高差不小于300
    2015-08-10 16:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2011-1-15 10:29 我对设计要求的是“不小于500”,其理由是“室内电缆沟的底不低于室外地坪”!:$
    2014-06-29 14:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • hxw221
    hxw221 地板
    工业与民用配电设计手册(第三版)第三章、第一节、二变配电所所址选择中的 9)对于易燃物质比空气重的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变电所、配电所的室内地面,应高出室外地面0.6m。
    2014-06-29 13:31:29

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 4楼
    本帖最后由 hanzhg54 于 2013-8-14 17:16 编辑

    跟地形有很大关系,很多小区的变电站都在地下室,标高都是负的,不可一概而论,主要是防水措施。
    2013-08-14 17:15:14

    回复 举报
    赞同0
  • ymgshym3_
    ymgshym3_ 5楼
    我们这里一般设计是400cm
    2013-08-14 15:51:14

    回复 举报
    赞同0