土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 门式钢架厂房抗风柱设计时,出现平面内长细比超限,请问一般都怎样解决?
门式钢架抗风柱计算时出现平面内长细比超限,请问一般都怎样解决?
用的是STS三为建模

全部回答(24 )

  • 龙枪虎豹骑
    高人啊。。。谢谢指点
    2017-10-12 15:28:12 来自 PC 评论 举报
  • 21centuryflying
    我平时主要看它有没有稳定强度超限,如果没有。长细比放松点做。我做到过平面内长细比250过。另外可以把桩脚设置成固结,顶端为铰结,这样平面内的计算长度就减小了。
    2017-08-02 09:57:02 来自 PC 评论 举报
  • 尼康0618
    sfymax 发表于 2011-1-15 23:17 门式钢架厂房抗风柱设计时,出现平面内长细比超限,一般是因为抗风柱两端为铰接,抗风柱轴力较小。抗风柱长 …长细比300有那条规范能给它当依据啊
    2017-08-01 14:28:01 来自 PC 评论 举报
  • hailisb

    完全可以放松要求
    2016-03-28 21:59:28 来自 PC 评论 举报
  • jiaoyaogan
    beam1969 发表于 2014-7-2 18:42 山墙上的墙檩可以减少抗风柱的计算长度,最好加隅撑,跟屋面梁一样,平面外计算长度取为3米,不就可以了?抗 …牛~~~~~~~~~
    2015-12-16 15:20:16 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(24条)