请教一个3KV电动机启动时保护动作的问题?

发布于:2006-03-13 20:54:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
50MW电厂的3KV送风机,在启动时速断保护动作.运行人员说当时电流将近100A,又试合开关速断保护又动作,电流大约90A.然后把小车开关拉到试验位置,静态开关合跳正常.拉到检修位置,通定值正确,电机测绝缘合格,大约过了一个半小时后,把开关重新推进,合开关电机正常启动.
请问这是咋回事?这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日.这是一个运行30年的老厂.

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • wulashan
    wulashan 沙发
    是否与CT的特性有关?
    或者是电机时间长没启动,受潮,冲击几次后绝缘恢复?
    2006-03-27 21:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • wulashan
    wulashan 板凳
    CT变比是150/5,容量是300KW,电压3KV ,速断定值38A. 当时停了大约有15天,起了3次,保护都动了,静态传动正常,第4次启动后正常转动?是否和送风机的挡板有关?
    这种现象2006年1月15日发生过,这次是2006年3月8日发生.
    保护是电磁型的,没有零漂.
    2006-03-22 21:05:22

    回复 举报
    赞同0