土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

发布于:2011-01-13 10:03:13 来自:电气工程/变压器 3 2397 [复制转发]
如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • 邓永富
    邓永富 沙发

    如果变电站里只有单台变压器,为避免主变遭受雷击故障后停电时间长,主变在35kV中性点安装避雷器,如果两台及以上主变,主变35kV中性点可以不安装避雷器。

    2019-12-17 16:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • jelly711
    jelly711 板凳
    谢谢解答,学习了!
    2011-01-13 14:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • yangerlang
    yangerlang 地板
    根据 DLT620-1997
    多雷区的单进线变压器中性点引出时宜装设。

    [ 本帖最后由 yangerlang 于 2011-1-13 11:11 编辑 ]
    2011-01-13 11:07:13

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.09 万条内容 · 233 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力自耦变压器及其应用

电力自耦变压器及其应用

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10