土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室设计中常见问题及对策措施

地下室设计中常见问题及对策措施

发布于:2011-01-10 13:01:10 来自:建筑结构/地下室设计 26 5934 [复制转发]
  1抗震要求

  地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

  存在的常见问题如:半地下室埋深不够,房屋层数包括半地下室层已达8层,层数和总高度超过要求,违反GB50011-2001第7.1.2条。地下室抗震等级为三级,而上部结构为二级,按GB50011-2001第6.1.3条地下室也应为二级等问题
  2荷载取值与组合

  地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)第3.2.5条板、覆土的自重的荷载分项系数取1.0。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

  如果地下室顶部没有房屋,是空旷场地,其荷载是否要考虑平时消防车荷载或大于消防车的可能荷载,实际中比较取起控制作用的荷载作为设计依据。另如某工程设计在-1.55m标高处一层平面是地下室顶板,活载只考虑4.5KN/m2,未计覆土荷载,消防车荷载。地下车库活载取值6.0KN/m2,不满足GB50009-2001第4.1.1条,未考虑消防车荷载,或者施工过程中和使用过程中可能出现的载重车荷载,与消防车荷载比较取大值。

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢了,学习了。。。
    2015-10-10 21:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    好资料!!!!!!!!!!!!!!!
    2015-10-09 09:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • 邪恶小小邪
    很好的资料,谢谢楼主的分享
    2015-10-08 17:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • 设计大僧
    学学习习学学习习学学习习学学习习
    2015-09-29 15:22:29

    回复 举报
    赞同0
  • shenglei620
    很好的资料,长见识了
    2015-09-29 12:10:29

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.66 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地下车库改造,拿掉一列砼柱,跨度较大,大家讨论下。

某地下车库,框架结构,桩筏基础,现由于其他原因拿掉其中一列柱,跨度变为40m,想采用钢梁或者钢箱梁作为改造后的楼盖体系,但是梁高要做到1.8米左右,不能超过2米,否则会影响净空。且车库楼盖顶面行车,覆土1.2米。方案不知道可行与否,请各位前辈同行指教。

回帖成功

经验值 +10