土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 2010新抗规审图16项注意要点

2010新抗规审图16项注意要点

发布于:2011-01-10 09:16:10 来自:建筑结构/广厦结构 10 3284 [复制转发]

2010新抗规审图16项注意要点
广东省建筑设计研究院 深圳市广厦科技有限公司

本要点为审图人员和结构总工编写,在新抗规近百项修改中审图特别注意如下:
一、总体设计方面
1、 地震设计分组
全国大多数地方地震设计分组有变化。
2、 给定水平力下的位移比
以往CQC组合的位移比1.2,而给定水平力下的位移比可能1.5,风的位移比与给定水平力下的位移比接近,所以此设计要改方案。
3、 层间位移角
按实际模型计算。
4、 给定水平力下的框剪调整系数
以往CQC组合的墙柱剪力求框剪调整系数,现要求给定水平力下的墙柱剪力求框剪调整系数。
5、 给定水平力下的墙柱倾覆力矩
以往CQC组合的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,现要求给定水平力下的墙柱剪力求墙柱倾覆力矩,此倾覆力矩判定结构类型是否为框架、框剪或剪力墙结构。
6、 最小剪重比
以往本层不满足只调整本层,现要求以上层也要相应调整,分3种情况见新抗规条文说明。
7、 整浇楼梯的框架结构
通过空间分析考虑楼梯对结构周期和规则性的影响。
二、构件设计方面
1、 柱组合弯矩和剪力调整
增加了所有四级柱的调整,增大了框架结构柱的调整系数。
2、 增加了三级抗震柱节点核心区的验算
以往不要求,现要求。

3、 框架结构中边柱最小配筋率
比以往提高了0.1%。
4、 柱轴压比
比以往严了。
5、 柱最小体积配箍率
增加了四级按三级控制的要求。
6、 三级抗震墙轴压比和约束边缘构件的新要求
以往轴压比控制不要求,现要求。三级要求配置约束边缘构件。
7、 约束边缘构件的范围Lc和配箍特征值λv
增加了同相邻墙肢最大轴压比的关系。
8、 框架结构楼梯的抗震计算
梯板作为支撑构件面筋要惯通,结构要满足抗拉验算。
9、 钢构件按抗震等级进行截面计算
详细请看附件!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • haixinglong
    haixinglong 沙发
    学习了。。。
    2013-06-18 10:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • laochengwei2008
    好资料,谢谢楼主!
    2013-03-26 15:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • wydq-007
    wydq-007 地板
    不断学习啊,路过,看看,对今后的设计工作收集一下资料,多谢楼主了。
    2013-02-03 18:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • wyfwyl0000
    wyfwyl0000 4楼
    很好,审图要注意:剪重比调整系数和位移比控制,这两参数旧规范应该是常常算错的,新抗规改得对了.
    2011-05-25 08:19:25

    回复 举报
    赞同0
  • huo26
    huo26 5楼
    对与结构设计人员的很有帮助
    2011-05-24 16:46:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

广厦结构

返回版块

1.52 万条内容 · 52 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广厦高手来看看

郁闷,用15版计算,老是出现“梁不满足什么什么的要求(混附录E.3.3),应加大截面”那位高手知道怎么回事啊?

回帖成功

经验值 +10