论坛发言时,发现有的人对动热稳定的运用不是很熟。现整理如下,希望得到大家的支持和认可,毕竟花费了我许多时间。不当之处请指正。
1.定义:
热稳定电流是老的称呼,现称:额定短时耐受电流(IK)
在规定的使用和性能条件下,在规定的短时间内,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的电流的有效值。
额定短时耐受电流的标准值应当从GB762中规定的R10系列中选取,并应该等于开关设备和控制设备的短路额定值。
注:R10系列包括数字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其与10n的乘积
动稳定电流是老的称呼,现称:额定峰值耐受电流(IP)
在规定的使用和性能条件下,开关设备和控制设备在合闸位置能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。
额定峰值耐受电流应该等于2.5倍额定短时耐受电流。
注:按照系统的特性,可能需要高于2.5倍额定短时耐受电流的数值。
额定短路持续时间(tk)8]
开关设备和控制设备在合闸位置能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
额定短路持续时间的标准值为2s。
如果需要,可以选取小于或大于2s的值。推荐值为0.5s,1s,3s和4s。
全部回复(302 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
根据工厂配电设计原则,下列部位的母线不需进行母线热效应和电动力效应校验。
(1)采用熔断器保护,连接于熔断器下侧的母线(限流熔断器除外)。
(2)电压互感器回路内的母线。
(3)变压器容量在1250KVA及以下,电压12KV及以下,不致于因故障而损坏母线的部位。主要用于非重要用电场所的母线。
(4)不承受热效应和电动力效应的部位,如避雷器的连接线和封线。
回复 举报