4*25的电缆,横穿道路,用CPVC110的保护管,满足要求吗?
4*25的电缆,横穿道路,用CPVC110的保护管,满足要求吗?
。。。
发布于
2011-01-04 21:40:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
只睡六小时
我们院横路管采用的CPVC110*8 的啊,穿25的电缆8根啊。然后顺路管是采用的upVC98*4的,穿6根25的电缆,不知道这样可否啊!
2011-02-25 11:34:25
来自 PC
评论
举报
w_az
DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
因为是过路管,留点余地,如果设计条件有变,有备无患,再说,过路管也不是多长,不会有太大浪费,一定不要让自己被动了
2011-02-14 13:41:14
来自 PC
评论
举报
w_az
DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
2011-02-14 13:38:14
来自 PC
评论
举报
liu_65124358
如果做包封的话还是可以过的,管壁厚可以选8.5的。
2011-02-09 16:40:09
来自 PC
评论
举报
达人赵强
4*25的电缆,横穿道路,可以采用CPVC的保护管只要埋深0.7m以下就可以。4*25的电缆近似外径为22mm,采用110的PVC管是否过大。建议采用63以下的
2011-01-21 10:38:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(20条)