土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 4*25的电缆,横穿道路,用CPVC110的保护管,满足要求吗?

全部回答(20 )

  • 只睡六小时
    我们院横路管采用的CPVC110*8 的啊,穿25的电缆8根啊。然后顺路管是采用的upVC98*4的,穿6根25的电缆,不知道这样可否啊!
    2011-02-25 11:34:25 来自 PC 评论 举报
  • w_az
    DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
    因为是过路管,留点余地,如果设计条件有变,有备无患,再说,过路管也不是多长,不会有太大浪费,一定不要让自己被动了
    2011-02-14 13:41:14 来自 PC 评论 举报
  • w_az
    DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
    2011-02-14 13:38:14 来自 PC 评论 举报
  • liu_65124358
    如果做包封的话还是可以过的,管壁厚可以选8.5的。
    2011-02-09 16:40:09 来自 PC 评论 举报
  • 达人赵强
    4*25的电缆,横穿道路,可以采用CPVC的保护管只要埋深0.7m以下就可以。4*25的电缆近似外径为22mm,采用110的PVC管是否过大。建议采用63以下的
    2011-01-21 10:38:21 来自 PC 评论 举报