接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
很多人对我说是3米。
可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。
譬如,
埋入一米深就可以了。
[
本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 20:56 编辑
]
发布于
2011-01-04 20:49:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
a317630398
一般是3米,实在条件不允许可以减少,但是要满足:
为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
2 水平接地极局部应包以绝缘物;
3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
2017-11-30 21:33:30
来自 PC
评论
举报
a317630398
建筑物防雷设计规范GB50057-2010条文说明由解释,这是沿用以前的苏联经验,现在无此必要非要3米,1米就可以了
2017-11-23 19:20:23
来自 PC
评论
举报
zhy8340
散水以外就可以,主要是考虑以后维护方便,3米是很早以前的规定了。
2017-10-10 14:06:10
来自 PC
评论
举报
zhy8340
散水以外就可以,你可以看看防雷规范的条文解释
2017-10-10 13:57:10
来自 PC
评论
举报
guobin086
建筑电气 发表于 2013-5-29 11:40 我的意思是接地网可以利用基础内钢筋连接做,但是为什么说要距建筑物入口三米?我这个是给单独接地用的,后来老师傅说接地最好离建筑物近点防止接地线被破坏,那个3米 考虑建筑物3米内不会有太多挖沟的范围。
2013-06-03 10:34:03
来自 PC
评论
举报