土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地网离建筑物距离最少是多少?3米?
3.jpg
很多人对我说是3米。
可是这条分明写着,可以小于3米。只是要做其他措施罢了。
譬如, 埋入一米深就可以了。

[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2011-1-4 20:56 编辑 ]

3.jpg

全部回答(16 )

  • a317630398
    一般是3米,实在条件不允许可以减少,但是要满足:
    为降低跨步电压,防直击雷的人工接地网距建筑物人口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
    1 水平接地极局部深埋不应小于lm;
    2 水平接地极局部应包以绝缘物;
    3 宜采用沥青碎石地面或在接地网上面敷设50~80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
    2017-11-30 21:33:30 来自 PC 评论 举报
  • a317630398
    建筑物防雷设计规范GB50057-2010条文说明由解释,这是沿用以前的苏联经验,现在无此必要非要3米,1米就可以了
    2017-11-23 19:20:23 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    散水以外就可以,主要是考虑以后维护方便,3米是很早以前的规定了。
    2017-10-10 14:06:10 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    散水以外就可以,你可以看看防雷规范的条文解释
    2017-10-10 13:57:10 来自 PC 评论 举报
  • guobin086
    建筑电气 发表于 2013-5-29 11:40 我的意思是接地网可以利用基础内钢筋连接做,但是为什么说要距建筑物入口三米?我这个是给单独接地用的,后来老师傅说接地最好离建筑物近点防止接地线被破坏,那个3米 考虑建筑物3米内不会有太多挖沟的范围。
    2013-06-03 10:34:03 来自 PC 评论 举报