新装修好一个40平米左右的监控室,用来监控物流送货车的位置,实时调度
装修:墙壁、顶棚都用铝塑板装修,地板为木地板
用电设施:220V空调一台、T5灯管10支,筒灯30支(节能灯),应急电源一台(电瓶方式),摄影机一台,控制台
配电方式:由控制室外的车间配电箱3*6平方约30米的铜塑线引至终端开关盒,照明两个回路,插座三个回路,所有线路穿PVC管
现象:所有墙壁、天花、铝合金窗户、不锈钢门、空调金属外壳、控制台全部有静电,用手触及啪的一声,电击。用电笔测试约一秒钟氖管熄灭,过五、六分钟再测试现象依旧,零线及接地线用电笔测试有电,与火线电压正常,所有线路接触完好,绝缘正常,关掉电源开关,现象缓解,摄影机画面不清,去掉接地线比较清晰(还不够理想),将零线与地线重复接地也不行

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • lx198285
    lx198285 沙发
    什么叫等电位联结啊。。。
    2011-04-04 15:34:04

    回复 举报
    赞同0
  • xifue
    xifue 板凳
    从你所说,可能是接地端子没有有效接地,所谓的静电可能就是漏电
    你测试一下接地电阻,
    2011-03-18 16:20:18

    回复 举报
    赞同0
  • gz3450
    gz3450 地板
    静电没法泄流的根本原因:1、没做防静电地板,2、设备和机柜外壳没做等电位接地
    2011-01-20 20:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • nengwuguan
    nengwuguan 4楼
    重新做防静电接地装置(要达到要求),严格与普通接地和零线分开。
    2011-01-19 11:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • dancerofdark
    接地没做好
    2011-01-19 11:06:19

    回复 举报
    赞同0