IAT周期4小时:曝气1h,沉淀1h,滗水1h,闲置1h
进水COD 1000 总P 22
出水要求 COD < 80 总P< 0.5
COD达标了,但总P严重超标

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 一分
    一分 沙发
    现在把IAT周期做了调整:
    IAT周期6小时:曝气2h,沉淀2h,滗水1h,闲置1h
    效果不错
    总P基本达标
    2006-04-11 09:07:11