土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 老师傅发现新问题!!!!!求大家赐教

老师傅发现新问题!!!!!求大家赐教

发布于:2010-12-30 21:35:30 来自:暖通空调/制冷技术 58 5972 [复制转发]
今天去看了一台3P机组 发现机器的压力周期性地升高和降低 ,高压在18-20KG浮动。低压有上下浮动……基本20秒钟就一上一下 。尤其令小弟不解的是,高压和低压压力竟然同时升高和降低。机组是毛细管节流的。冷源和热源都没有什么波动的情况下是什么导致的呢? 在线等 有什么条件提供不足的请指出。

全部回复(58)

只看楼主 我来说两句
  • feng323134
    feng323134 沙发
    是不是低压段有漏点,导致空气就如系统
    2011-04-04 11:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • cb406709482
    cb406709482 板凳
    如果是串气,回气管温度比较高,应该是系统问题.......
    2011-03-31 13:18:31

    回复 举报
    赞同0
  • hr8088
    hr8088 地板
    这种现象跟我在修螺杆机时遇到的有些相似,应该是系统某个地方存在脏堵,但是脏堵还没有完全赌住,如果是冷暖的建议模式转换着开机试一下是否能把脏东西冲出,如果是单冷或单暖的只有判断一下大概的位置然后是否能通过敲击的方法让脏东西离开赌塞的位置,如果不行只有对系统进行清理了
    2011-03-22 16:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • sftech
    sftech 4楼
    换热器热交换不良
    2011-03-16 20:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • 20974
    20974 5楼
    是普通的氟系统单元机么?本人认为是蒸发器工作在非稳定区导致,具体可以参考蒸发器的MSS曲线,
    其实简而言之,就是蒸发过热度不够。
    你可以试试将节流关小,加大压缩机的吸气过热度,看能否使压力稳定。
    2011-03-14 22:36:14

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(58条)