关于对电力管道施工图设计存在问题的一些看法

发布于:2010-12-30 10:01:30 来自:电气工程/市政公用工程 24 21510 [复制转发]
个人愚见:
1.首先是电力管线布置在中央绿化带下是否合理?对路两边的用户负荷都需要穿越道路,过街支管较多,工程量较大。与其他管线相干涉的可能性较大。
2.没有对道路另外一边做预埋管。我们的常规做法是每隔150米左右设一定数量的横过街管,以便负荷的调配。
3.都只标明电力电缆井,可能是直通,三通等等。比较含糊。

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • auto_best
    auto_best 沙发
    谢谢楼主提供资料
    2014-08-01 11:59:01

    回复 举报
    赞同0
  • wystormcrow
    wystormcrow 板凳
    谢谢,下载后学习学习
    2014-07-18 09:27:18

    回复 举报
    赞同0
  • 朝思暮想
    朝思暮想 地板
    haoning123 发表于 2012-4-15 11:44 刚开始做电力管道施工图设计,请问有什么规范和图集可以借鉴???电力电缆井设计与安装
    2013-11-05 11:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • lunlangxixi

    电力电缆一般布置在南侧或西侧人行道上,靠建筑物侧。因电力电缆混凝土井盖较大,不宜放在车行道下。同时,充分利用“规范”可与建筑物为0.5m净距的规定。
    2013-10-29 17:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • intertu
    intertu 5楼
    在整个TN-S系统内,PE线和N线被分为两根线
    2012-06-07 23:31:07