高规7.1.3.条文:"还有一种情况,目前广泛应用于消防给水系统,即管网经常保持足够的压力,压力由稳压泵或者气压给水设备等增压设施来保证,在水泵房内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网达到消防水压的要求,此情况也叫临时高压消防给水系统。"
务必注意:"广泛应用"及"即管网经常保持足够的压力"(未说流量!)
疑问1:"此情况也叫临时高压消防给水系统",是否是指可以不带高位水箱的临时高压消防给水系统呢?
疑问2:如果还是指要高位水箱的临时高压消防给水系统,又何必多此条文说明呢?
请大家谈谈看法.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zjf2002
沙发
lymarry朋友:
2002-09-20 10:30:20
赞同0
加载更多你说的也有道理!
但此条文的开场白:"还有一种情况,目前广泛应用于..."
似乎带有一种肯定的语气.
回复 举报