土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ “合位监视信号=跳位监视信号”是啥意思?

“合位监视信号=跳位监视信号”是啥意思?

发布于:2010-12-28 20:08:28 来自:电气工程/成套电气设备 2 3687 [复制转发]
我在好多继保的说明书中看到,出现“操作回路异常”的条件是“合位监视信号=跳位监视信号”,这是什么意思呢?求解!!
  • ykmyy
    ykmyy 沙发
    合位监视信号,跳位监视信号作用监视断路器分合闸线圈回路是否正常,如不正常会发断线信号
    2011-03-22 15:34:22

    回复 举报
    赞同0
  • z8m3w01983
    z8m3w01983 板凳
    继保里面做控制回路断线很多都是用双位置继电器,合位监视信号和跳位监视信号是通过该继电器的两个线圈来控制的,正常时两个继电器总有一个会动作,但是当控制回路断线时,由于线圈失压两个线圈都不动作,用两个线圈控制的常闭点串在一起就可以做控制回路断线的信号了。
    2010-12-28 23:12:28

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.92 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电器和电气有什么区别

凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电气设备均称为电器。电器的分类方法: 1、按工作电压高低分高压电器和低压电器; 2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。 电气是以电能、电气设备和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,在学校和导师吹牛的时候问过这个问题。