土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新手求助!全砖墙外围钢结构带吊车厂房!
各位大侠,首先谢谢各位发言!
说明,地区七度抗震,地耐力80KPa,钢结构厂房外墙全是砖墙240,钢柱与墙没有联系,本厂房带5T吊车!
问题:
1,如何考虑抗震,外墙的构造柱,圈梁要不要.
2,没有墙檩,柱间支撑要不要加密,加大!
各位大侠,有没有这样的图纸,给我看看,本人将十分感激!谢谢各位的帮助!

全部回答(1 )

  • zch0518
    (1)严格注意柱顶位移值的控制;
    (2)5T吊车的刹车力很小,柱间支撑不会太大,另外你的檐口高度多少啊,高跨比满足(门规)吗
    (3)无圈梁,注意钢柱与墙体连接须做胡子拉结钢筋构造。
    此种类型厂房很简单,不用害怕:)
    2006-03-07 12:12:07 来自 PC 评论 举报