计算桩筏基础的时候,人防荷载怎么考虑?我是这么理解的
计算底板的时候,要考虑向上的人防荷载25,(和抗浮计算底板相似)
计算桩基础的时候,人防工况下,要底板和顶板荷载同时考虑,那么举例如下,顶板70,底板25,那么在不考虑分分项系数的情况下,(70-25)/2=22层,保守点,20层以下的建筑,在计算桩基础的时候都应该人防工况起控制作用,不知道我的理解对不?
另外,在PKPM的JCCAD中,他是这么考虑的吗/

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 789163263
    789163263 沙发
    4.1.6 防空地下室结构在常规武器爆炸动荷载或核武器爆炸动荷载作用下,应验算结构承载力;对结构变形、裂缝开展以及地基承载力与地基变形可不进行验算。

    难道是这个原因 ,
    2010-12-27 14:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • 789163263
    789163263 板凳
    没有漏掉,我就算不考虑底板的人防荷载,只考虑顶板的,在PM中输入,与不输入的结果相比,在JCCAD读取的标准组合最大轴力一样,在SATWE中读取的墙柱底内力也一样