有一个项目水源热泵项目,住宅小区,设计标准是3步节能,热负荷指标是35W,3万多平米的地板采暖,选用了制热量1200的机组,现在机组回水温度27.6度,出水温度只有35度,机组电流只有额定电流的60-70%。

现在甲方怀疑机组有问题,电流上不去,机组出力不够。我公司技术支持怀疑耗热量严重,热负荷过大,导致回水温度过低。机组制热量一定的时候,出水温度就上不去。

请教,请各位大侠分析下,到底是什么原因?请各抒己见,答案正确者有奖励。谢谢了。

————————————————————————————————————————————————
请教版主:怎么给帮助解决问题的人奖励呀?就是土木币怎么赠送?

[ 本帖最后由 wei_chsh 于 2011-1-9 20:35 编辑 ]

全部回复(18)

只看楼主 我来说两句
  • mzfts1973
    mzfts1973 沙发
    学习了
    2012-11-09 15:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • walson85
    walson85 板凳
    负荷选少啦。。。。水侧充分换热导致系统压力偏低,肯定电流小
    2011-01-25 20:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • wkgln
    wkgln 地板
    学习了,非灌水
    2011-01-10 13:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • wei_chsh
    wei_chsh 4楼


    你说的很对,我回头测测水流量。
    2011-01-09 20:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • wei_chsh
    wei_chsh 5楼
    谢谢,你说的很有道理。
    2011-01-09 20:32:09

    回复 举报