如图 建筑为13层高层办公楼,楼梯间自然通风,合用前室加压送风。
此为高层办公建筑 合用前室,按照《高规》 前室有两个出入口,风量至少为:22000*1.5=33000 cmh。
但竖井只有1300*400 ,如果按此风量计算出的竖井风速则超过了 规范要求的 15m/s以内的竖井风速要求。建筑说合用前室的面积和楼梯平台面积都不能再让了。
我想用风速法 计算出26000cmh 的风量,不与《高规》表中比较,不知道可不可行? 审图能否通过? 如果没有通过,再来改竖井就很麻烦了。
[
本帖最后由 lorejeen 于 2010-12-27 10:17 编辑 ]


全部回复(60 )
只看楼主 我来说两句-
lorejeen
沙发
谢谢楼上各位师兄的热切关心,综合各位师兄的意见。竖井内衬金属风管,最大的系统风量达到36000cmh ,。除去风管壁厚及法兰距离,风道净面积1265*365 ,风速同样超过了20m/s。
2010-12-29 16:11:29
赞同0
-
lorejeen
板凳
规范上好像没有说小于1.5米的门就要乘0.75的系数。
2010-12-27 17:54:27
赞同0
加载更多现在小弟的做法是:内衬金属风管,审图不过时。我再改为建筑楼板预留孔洞,直接做成金属风管竖井。
回复 举报
好像只是以 单扇与双扇门之分来区别吧。
我图中虽是 大小子母门,但也算是 双扇门吧,所以不乘0.75系数吧?
回复 举报