光缆和铜缆
光纤并不象传说的那样,必须极其小心地处置。其实,处理铜缆的一些方法在安装光缆时同样适用。在安装过程中,光缆和铜缆经常会出现同样的问题,当然解决办法通常也是一样的。
安全
安全条例在安装过程中必须被遵守,这不仅出于对自身安全的考虑,同时也是对你们周围的人以及那些可能使用该系统的人的安全考虑。不遵守安全条例会导致严重的伤害甚至死亡。总而言之,你应该遵守你们公司的安全规程。

全部回复(66)

只看楼主 我来说两句
  • xmznt
    xmznt 沙发
    加固和接地
    按照ANSI/TIA/EIA-607的要求,电信网络应该采取加固和接地措施。该标 准提供系统所需的材料和设计的必要信息,其目的是为了提供接地系统以保证人身安全及为所有设备提供相同的电压。
    2006-03-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 板凳
    测试报告
    一旦完成了测试,就要准备一份全面的测试报告。测试报告的内容至少应包括以下内容:
    系统的位置
    测试日期
    测试者的姓名
    链路损耗
    2006-03-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 地板
    性能要求
    水平链路的最大允许链路损失不超过2.0dB。如果在建筑群/建筑物主干光缆和水平光缆之间有过渡连接,那么还要留出0.3 dB的额外损失量。
    2006-03-06 15:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 4楼
    测试
    为了对安装的布线系统有一个全面的了解必须对该系统进行测试。对于铜缆UTP系统,必须遵守TIA/EIA TSB-67中的测试要求。
    对于光缆系统,按照3M现场测试仪器使用说明进行测试,该仪器备有参考光缆(VOL-REF-ST或VOL-REF-SC)。所有安装的光缆链路都要读取850nm或 1300nm两波长下的功率计读数(损耗)。
    2006-03-06 15:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • xmznt
    xmznt 5楼
    除了在电信间的端接点进行标识之外,工作区电信插座也应进行标识。
    2006-03-06 15:14:06