土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 检查制冷剂的充注量的方法?常用的!

检查制冷剂的充注量的方法?常用的!

发布于:2006-03-06 12:31:06 来自:暖通空调/制冷技术 25 3240 [复制转发]
检查制冷剂的充注量的方法?常用的!

全部回复(25)

只看楼主 我来说两句
  • dyg12
    dyg12 沙发
    当系统平衡时高低压压力为0.65~0.7MPa就够了(不管蒸发压力,通用),一般也可根据温度、压力、和试液镜来判断,当然要知道机器的设计蒸发温度和压力了,不然很难掌握。这几样都够了的话就判断够了,记住世界上没有绝对的东西。
    2007-12-28 10:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • ysh151628
    ysh151628 板凳
    一般的方法是要监测冷凝器凝温度。同时还需要看使用的是什么冷媒。就R22来说:在夏季,环境温度35度时,冷凝温度在40——50度时,机器在工作40分钟后,测量压机低压端的吸气压力应在4——5。5KG左右。(系统工作正常时)同时监测压机的工作电流。对于变频机的确定,要将变频状态转换成定频状态。其压力应和以上差不多。压机的运行电流要和该空调器的额定运行电流基本相同。
    2007-11-17 21:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • wxl668899
    wxl668899 地板
    大家讨论的都不错我得学习嘿嘿
    2007-11-17 20:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • nantianren
    nantianren 4楼
    相应的水温对应相应的蒸发压力,也可通过查看电流。
    2006-08-24 11:20:24

    回复 举报
    赞同0
  • hubaixiang
    hubaixiang 5楼
    检查吸气温度
    就行
    2006-08-23 18:59:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(25条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.3 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷课程的教学策略

论坛里有不少人是学生或者是老师,在这问一句,现在对于非制冷专业(如暖通,燃气)的学生,制冷课学到什么程度? 学校在安排课程的时候有什么样的策略?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10