土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料下载 \ 热泵方面的文章,建议大家好好看看!

热泵方面的文章,建议大家好好看看!

发布于:2006-03-06 12:23:06 来自:暖通空调/暖通资料下载 [复制转发]
地温中央空调设计施工中的几个重要环节
地温中央空调是一种利用地下浅层地热资源(也称地能),既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。在冬季把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;在夏季把室内的热量“取”出来,释放到地能中。以此达到给用户制冷制热。
地温中央空调具有环保、洁净、节能经济的特点:地温空调省去了锅炉房、冷却塔,避免了向空气中排放任何烟尘及有害物质,消灭了冷却塔的运行噪声,同时节省了锅炉房、冷却塔及煤渣所占用的宝贵面积。地温空调在作到“一机三用”(制冷、制热及生活热水)的同时,运行费用比传统的中央空调要低60%,能效比大大提高。
地温空调由末端(室内空气处理等)系统、地温空调主机(又称水源热泵)及其附属设备、水井三部分组成。地温中央空调未端和传统的中央空调未端没有什么区别,主要不同就在于机房和水井。
几年来通过对地温空调工程运行情况的回访和调查,有这样两个问题普遍存在:首先是回灌井的回灌效果不好,回灌水从井中溢出;其次就是水源热泵机组中积砂,影响水源热泵机组的制冷制热效果。为了避免以上问题的出现,我们在设计及施工中就应该引起重视,做好以下几个环节:
一、为防止回灌井堵塞,确保空调系统长期稳定的运行,水井管网设计成双回路,如图1-b所示,出、回水井可以互相切换使用,定期更换抽水井和回水井,这样可以保证水井中滤水层畅通,不会堵塞,保证回灌量,而且还可以保证水井的出水量。
二、水井管网中一定要设计排污管,现在常见的施工图设计中一般都考虑了出水管设排污管,如图1-a,这样有利于井管网安装后的洗井,将新打成的井连续抽洗,一般是日夜不停两三天左右,另外是每年夏冬两季开机的时候也要洗井,一般是一两天可以把水井抽清,井水抽清以后使用,即可延长主机、水泵等设备的使用寿命,又可以避免污染地下水源。

三、井水回水管和排污管连通,主机进出水管加旁通管,这样有利于彻底清洗管路中的杂质。一般设计人员的思路是水井抽清以后,开始往管网中注水,然后水从旋流除砂器排出,冲洗干净以后,关闭除砂器的排污管,开始向主机中注水。这样做缺点有三:①这样只冲洗了部分管路系统,即从水井到旋流除砂段,而旋流除砂器至主机段及主机出水到水井段的管路系统仍然是不清洁的,主机中易沉积杂质。②不清洁的水流回水井容易造成地下水污染。③旋流除砂器中流出的水不易及时排走,在机房中漫延。特别是机房设在地下室的情况,排污泵的流量往往只有几吨/小时,而深井泵的出水量少的也有几十吨甚至一、二百吨/小时。如按图 2 设置,以上所有问题都可以迎刃而解。
四、回水井设成有压回灌,将井加设法兰、密封井口,这样即可保证回水不会从井中外溢,又可以在外力的作用下使水井中透水层畅通,利于回水百分之百回灌。
五、选用高质量的旋流除砂器
有些施工单位为了降低工程造价,自己在现场用钢板加工旋流除砂器,严格来讲,这是不符合要求的。旋流除砂器在地温空调中是一个很重要的设备,正规厂家的产品在选材、尺寸设计上都是很严格的。经过正规计算,材质是选用耐磨、耐腐蚀、经久耐用的低碳钢,生产出的产品都经过国家权威部门的检验。而现场加工的产品都是选用普通钢材,且尺寸也是凭经验而定,这样的设备除砂效率不高。久而久之,砂粒就会在地温主机中越积越多,降低主机的效率,甚至报废。
选用了正规厂家的高质量除砂器,还要经常定期排污除砂,才能达到除砂的目的,起到保护水源热泵主机的作用。
地温中央空调系统是一柄“双刃剑”,利用的好,可产生巨大的经济效益和良好的社会效益;但是,如果处理不当,会对水资源和建筑物造成破坏。让我们从细微处着手,切实做好每一个环节,使地温中央空调运行的越来越好。

全部回复(131)

只看楼主 我来说两句
  • sczj1203
    sczj1203 沙发
    谢谢版主!可就是太长了,看着好累,能不能发个压缩的下载啊?
    2009-10-28 20:18:28

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    谢谢求真务实版主,名符其实的求真务实。
    2009-09-03 10:59:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(131条)
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料下载

返回版块

25.41 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问怎样才可以下载?注册了

请问怎样才可以下载?注册了,点击链接却下载不了。没有任何提示的。

回帖成功

经验值 +10