土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 10m高的吊顶高度,如何做万级洁净室?
吊顶高度10m,这样的高度如何做万级洁净室?请告诉指点!
现在是一个改造工程,层高13m:Q

全部回答(13 )

  • swrsz
    记得回复过这种贴子!
    我以前做过设计方案如下,工程没做成,不过业主采用了我们的方案,叫别的公司施工,呵呵,人际关系呀,有时技术再好了没用,国情!
    车间为一大型注吹车间,房间总高8。5米,面积1200平方,净化车间层高7米,主要为注吹机吊装模具用行车很高,采用方案如下:
    1、控制主要为下方生产车间需洁净(3米以下),上部车间不作洁净考滤。
    2、采用侧送加部分喷口方式送风(类似于风淋室喷口)
    3、采用侧回风,顶排风设计
    4、空调考滤洁净区,上部不作考滤(因冷空气比热空气轻)
    2011-04-18 17:25:18 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    论文可以联系NK要一下,我办公室机子里没存。
    2011-03-25 09:31:25 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    NK有一篇论文,是按照高度分段计算的。
    由于规范没有涉及这样高的高度;
    不过还是有很多待商榷之处。
    有待于CFD技术高手的处理。
    2011-03-25 09:30:25 来自 PC 评论 举报
  • yeziaaaa
    跨度多大,可以考虑侧送下回!
    2011-03-23 14:58:23 来自 PC 评论 举报
  • shjibing
    我个人觉得做地面回风可能效果更加好。
    2011-03-17 15:08:17 来自 PC 评论 举报