10m高的吊顶高度,如何做万级洁净室?
10m高的吊顶高度,如何做万级洁净室?
吊顶高度10m,这样的高度如何做万级洁净室?请告诉指点!
现在是一个改造工程,层高13m:Q
发布于
2010-12-24 16:50:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(13 )
swrsz
记得回复过这种贴子!
我以前做过设计方案如下,工程没做成,不过业主采用了我们的方案,叫别的公司施工,呵呵,人际关系呀,有时技术再好了没用,国情!
车间为一大型注吹车间,房间总高8。5米,面积1200平方,净化车间层高7米,主要为注吹机吊装模具用行车很高,采用方案如下:
1、控制主要为下方生产车间需洁净(3米以下),上部车间不作洁净考滤。
2、采用侧送加部分喷口方式送风(类似于风淋室喷口)
3、采用侧回风,顶排风设计
4、空调考滤洁净区,上部不作考滤(因冷空气比热空气轻)
2011-04-18 17:25:18
来自 PC
评论
举报
zht2004
论文可以联系NK要一下,我办公室机子里没存。
2011-03-25 09:31:25
来自 PC
评论
举报
zht2004
NK有一篇论文,是按照高度分段计算的。
由于规范没有涉及这样高的高度;
不过还是有很多待商榷之处。
有待于CFD技术高手的处理。
2011-03-25 09:30:25
来自 PC
评论
举报
yeziaaaa
跨度多大,可以考虑侧送下回!
2011-03-23 14:58:23
来自 PC
评论
举报
shjibing
我个人觉得做地面回风可能效果更加好。
2011-03-17 15:08:17
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(13条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
小小兵
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
98
回复
415
粉丝
9
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 324 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
