我碰到个项目,有个别房间要求单独接地,为此我们在楼周围打接地极,我想知道接地极距本建筑物距离有明确规定么?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • bjhad13
    bjhad13 沙发

    收到,谢谢楼主
    2017-12-01 15:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • a317630398
    a317630398 板凳
    建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
    5.4.4 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5 m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于 1 m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。

    2017-11-30 21:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • a317630398
    a317630398 地板
    建筑物防雷设计规范GB 50057-2010
    5.4.3 人工钢质垂直接地体的长度宜为 2.5 m。其间距以及人工水平接地体的间距均宜为 5 m,当受地方限制时可适当减小。
    5.4.4 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于 0.5 m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于 1 m。接地体宜远离由于烧窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
    5.4.7 防直击雷的专设引下线距出入口或人行道边沿不宜小于 3 m。
    2017-11-23 19:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 4楼
    规范明确规定大于或等于3米
    2017-10-13 10:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • yqndxl
    yqndxl 5楼
    新规2010 防止直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于1m