    建筑物内的电气装置
    第7-710部分对特殊装置或场所的要求
    医疗场所

    710.312.2系统接地的型式
    TN-C系统不允许用于主配电盘出线回路供电的医疗场所以及医疗建筑物。
    710.413.1自动切断电源
    710.413.1.3 TN系统
    在1类医疗场所中额定电流不大于32A的终端回路,应采用最大剩余动作电流为30mA的剩余电流动作保护器(作为附加保护)。
    在2类医疗场所,如采用额定剩余动作电流不超过30mA的剩余电流动作保护(RCD)作为自动切断电源的措施,应只用于下列回路:
    -手术台驱动机构的供电回路;
    -X光机的回路;
    注:此要求主要用于挪入2类场的移动式X光机。
    -额定功率大于5kVA的大型设备的回路;
    -不重要的电气设备(不是用于维持生命的)回路。
    应注意确保同时使用接入同一回路的多台这些设备时,不会引起剩余电流动作保护器(RCD)误动作。
    在1类和2类医疗场所内,根据本条要求装用RCD时,应按可能产生的故障电流的特性选用A型或B型的剩余电流动作保护器(RCD)。
    注:建议对TN-S系统进行监测,以确保所有带电导体足够的绝缘水平。

    710.413.1.4 TT系统
    在1类或2类医疗场所内,对于TN系统的要求(见710.413.1.3)也适用于TT系统,而且在所有情况下都应采用剩余电流保护器。

    710.413.3.1.5 医疗IT系统
    注1:在美国,这种系统称作“隔离电源系统”
    在2类医疗场所内,医用IT系统应该用于维持生命的、外科手术的和其它位于“患者区域”内的医疗电气设备和系统的供电回路,但710.413.1.3所列的设备除外。
    用途相同相毗邻的几个房间内,至少需设置一个独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个符合IEC61557-8并满足下列规定要求的绝缘监测器:
    -交流内阻抗应至少为100kΩ;
    -测试电压不应大于直流25V;
    -即使在故障情况下,其注入电流的峰值不应大于1mA;
    -最迟在绝缘电阻降至50kΩ时,应发出信号。应配置试验此功能的器具。
    注2:在德国,要求在绝缘监测器的接地中断或电气线路中断时发出信号。
    对于每个医疗IT系统,配备有下列组件的声光报警系统应装设在设当的地方以便医务人员可以经常监视(声光信号);
    -一只绿灯亮表示工作正常;
    -当绝缘电阻下降到最小整定值时,一只黄灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示;
    -当绝缘电阻下降到最小整定值时,音响报警动作。
    该音响报警可以解除;
    -当故障被清除恢复正常后,黄色信号应熄灭。
    要求监测医疗IT变压器的过负荷和过热。

    辅助等电位联结

    710.413.1.6.1在每个1类和2类医疗场所内,应安装辅助等电位联结导体,并将其连接到位于“患者区域”内的等电位的等电位联结母线上,以实现下列部分之间等电位:
    -保护导体;
    -外界可导电部分;
    -抗电干扰场的屏蔽物(如果安装有);
    -导电地板网格(如果安装有);
    -隔离变压器的金属屏蔽层(如果有)。
    注:固定安装的可导电的患者非电支撑物,诸如手术台、理疗椅和牙科治疗椅,宜与等电位联结导体连接,除非这些部分要求与地绝缘。

    710.512.1.1医疗IT系统用的变压器
    变压器应紧靠医疗场所安装,可在其内或其外,而且安装在柜内或外护物内以免被无意地接触其带电部分。
    变压器的二次侧额定电压Un不应超过交流250V。

    用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器,其额定输出容量不应小于0.5kVA,但不应超过10kVA。

    医疗场所安全设施的类别和级别划分示例


    2015-10-19 13:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • 3357fs
    3357fs 4楼
    GB16895.1~30
    2015-10-19 13:25:19

    回复 举报
    赞同0
  • xzlgw
    xzlgw 5楼
    确实不错,但是收费太高
    2015-08-03 16:15:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

其他电气设计软件

返回版块

18.07 万条内容 · 84 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PDF解密软件

最近发现一个PDF解密软件,不论如何加密都能破解,与大家共享。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10