土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 常压热水锅炉供热系统有利有弊

常压热水锅炉供热系统有利有弊

发布于:2010-12-23 16:19:23 来自:暖通空调/动力燃气系统 6 4847 [复制转发]
这段时间,在常压锅炉版块里,交流很热烈,互相学习,取长补短,这是一种好现象.由于大家共知的原因,我没有一一下载学习,在这里我只能按以往掌握的信息发表一些看法.
常压热水锅炉供热系统有利有弊.其最大的优点是安全性高,安装位置比较灵活.但其最大的缺点是能耗高,锅炉受热面易被氧化腐蚀.与带压密闭供热循环系统的能耗相比,2~3层高的建筑,两者能耗相当,但随建筑的高度增高,常压系统的高能耗显得更为明显,当建筑物高度达到25层(75m)时,其能耗比高达5.3 倍!!!
在”全国民用建筑工程设计技术措施—暖动篇”中明确规定:” 除受特定条件限制外,不宜采用直供式借助水泵提升的常压热水锅炉进行供热”.
故采用常压热水锅炉供热系统时,一定要对技术经济进行全面比较.必要时可采用间接加热式循环系统. 以达到节能减排的目的.

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • co1486598093608
    学习了, 谢谢楼主
    2017-02-09 08:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • liuyannan21
    liuyannan21 板凳
    谢楼主解答。
    2016-01-13 16:33:13

    回复 举报
    赞同0
  • zwdww
    zwdww 地板
    恩,是个主意点,学习下!!!:time:
    2010-12-31 09:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • yitaochen314
    多谢,楼主的这个比较,很重要,常压锅炉我理解为开式锅炉,水泵加压后,还要进行泄压,原来只是知道常压锅炉在初投资相对会便宜一些,加上安全鞋,所以也没有想过能耗的问题哈。
    今天学习了哦
    我们做工业厂房设计的,所以层高不高也没有什么区别。
    2010-12-29 23:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • a967t5yt43
    a967t5yt43 5楼
    减排是国策,大家一定要做好,特别是我们设计人员
    2010-12-25 14:35:25

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)