电缆的大小是依照电流选的呢?还是按照断路器容量选的的呢?
我以前都是按照电流选,突然今天又个是施工的人说我电缆选小了,应该按照电缆所接断路器的整定电流值来选,我现在很错乱啊,到底是按照什么选的?

全部回复(124)

只看楼主 我来说两句
  • luzhengang1981
    先根据负荷得出计算电流,再根据计算电流选择电缆、断路器。电缆的实际载流量要大于计算电流,电缆的实际载流量是综合考虑后得到的电缆载流量(如环境因数,敷设方式等)。综合考虑电缆和负荷选断路器,断路器的脱扣值要小于电缆的实际能承受的载流量。即是断路器是要保护电缆的。不能说断路器和电缆没有多大关系,其实是有很大关系的。
    2010-12-24 11:11:24

    回复 举报
    赞同1
  • liujiaying1980

    这个,简单、易懂,便于实际应用!

    2018-02-10 09:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • liujiaying1980

    这个,简单、易懂,便于实际应用!

    2018-02-08 09:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • 鱼少言
    鱼少言 4楼
    电工刀 发表于 2017-11-30 10:33 这个帖子我一直看完了,最后的结论是没有结论吗?我们这一开始是按照计算电流选的,后来考虑到电缆的过载问题,就按照断路器的电流选了。