2006.3.4-------<同步电机的相序阻抗>
一.
1.超瞬态电抗Xd"--------发生于故障的最初瞬间
2.瞬态电抗Xd’---------随超瞬态电抗后发生
3.同步电抗Xd-----------随瞬态电抗后发生
同步发电机的正序阻抗:当故障时,同步电机电源供应故障电流.由最初瞬时的最大值衰减至一稳定值.在这个瞬态的过渡期间故障电流值的变化,决定于时间先后上面三个数值不同的同步电机电抗.在继电器应用上一般都使用同步电机的超瞬态电抗Xd"值来计算,尤其是在高速继电器的应用场合,以期获得最高的故障电流值.
对于二极汽轮发电机同步电抗Xd的平均值为1.65(标幺值),瞬态电抗平均值为0.17,超瞬态电抗平均值为0.12
二.
同步电机的负相序阻抗在汽轮机的情况下:X2=Xd"
负相序网络除无负相序电压外,其余均与正相序网络相同.
三.
同步电机的零相序阻抗X0,随电枢绕组跨距而定,变化很大,一般均较其本身的正负相序电抗值低很多.其零相序网络阻抗,几乎都是由其中性点的接地电阻决定.