土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求购110KV线路监控屏

求购110KV线路监控屏

发布于:2006-03-03 18:10:03 来自:电气工程/输变电工程 2 1909 [复制转发]
求购110KV线路监控屏和110KV线路测控屏各一台.
请而我联系,,fks168@163.com

一、 供货范围

名称 每面屏主要设备及数量 屏数
110kV线路保护屏 CDD-L211:微机线路保护装置(带操作箱) 1台 1面
打印机LQ-300K系列 1台
通讯管理机CDD-TXA 1台
屏体及附件 1套
110kV线路测控屏 电流表:16L1-A,800/5A 6只 1面
有功表:16D3-W,110/0.1kV,800/5A双方向 2只
无功表:16D3-Var,110/0.1kV,800/5A双方向 2只
光字牌:KXD-10C (77x31) 36只
屏体及附件 1套


二、 主要技术参数
交流额定电压 100V 直流额定电压 220V
交流额定电流 5A 屏 柜 尺 寸 2360×800×550 mm
交流额定频率 50HZ 屏 柜 颜 色 RAL7035

三、 CDD-L211装置技术条件
适用范围:适用于110kV及以下中性点直接接地或经小电阻接地的大电流接地系统的输电线路保护。
保护功能:CDD-L211装置保护功能有:三段相间距离保护、三段接地距离保护、四段零序方向过流保护、过负荷保护、三相一次重合闸、低周减载等。
其他功能:带操作箱;装置告警;保护跳闸、重合闸信号;装置失电告警;启动事故音响等信号空接点输出。
网络通信、接口:
1、预留RS-485 、RJ-45网络接口。
2、可采用部颁IEC60870-5-103规约通信(RS-485串行口)。

四、 其它技术要求
1、 相同型号的部件应有互换能力。
2、 直流回路断线或接地时,装置不误动作,并有装置直流失电或控制回路断线告警。
3、 跳闸指示:保护动作跳闸或自动装置动作后,信号指示应自保持,直到手动复归或遥控复归。
4、 自检功能:系统不正常时能自动复归并不影响保护功能。
5、 保护装置应满足运行于信号、跳合闸两种状态。
6、 所有的开关控制回路都应装防跳跃及自保持继电器。
7、 应有手动跳闸闭锁重合闸功能。

五、 对屏柜的要求
1、 监控保护柜应有足够的机械强度。
2、 柜的机械结构应能防尘、防潮、防止小动物。
3、 设备单元和模件应标准化,以方便操作和维护。
4、 前后应有门,前为玻璃门,关门时,装置不应误动。
5、 和其它设备应能承受震动并不误动。
6、 柜底有安装孔,柜上所有设备应嵌入或半嵌入式并从后接线。
7、 每柜必须有接地端子、接地铜排,接地端子和接地铜排连接良好。
8、 柜上设备和端子排应保证每一保护或系统的独立性,当某一套保护被维护时,所有其它保护和系统其它部分应正常运行。
9、 端子排和接线
(1) 端子排应装于柜后两侧,如果不同设备装设于同一柜上,端子排应分别安装以便检验和维修。
(2) 端子排应有500V的额定耐受电压值,耐受2000V工频电压试验1分钟。
(3) 要求屏上装有一定数量的端子排作为备用。
(4) 端子排的基础应是高质量非易燃绝缘材料。
(5) 端子前应有足够空间。
(6) 跳合闸回路,电源正负端不应相邻(至少隔一个端子)。
(7) 端子排按规程和反措要求排列布置。
(8) 交流电流、电压回路均选用试验端子。
(9) 选用凤凰或相同质量的优质端子。
10、 每套装置的直流电源应通过空气开关提供,空气开关应有一定的开断容量 。
11、 屏顶装设小母线安装架共32位。
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发
    可以换其它相关参数的品牌
    2006-03-03 23:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • leeyung2002
    leeyung2002 板凳
    楼主不是已经指定了深圳振华重大新电气的保护装置了吗
    2006-03-03 18:14:03

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.04 万条内容 · 435 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急:咨询专变房改造费用??

原一专变房,是500kVA,现要把500kVA的变压器更换为800kVA变压器,及一套高压柜,包安装。请问大概需要多少费用?(不用考虑专变房面积及消防问题)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10