土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙水荷载分项系数是取1.2还是1.4

地下室外墙水荷载分项系数是取1.2还是1.4

发布于:2006-03-03 17:27:03 来自:建筑结构/地下室设计 6 5408 [复制转发]
在进行地下室设计时,地下水产生荷载是按恒载还是活载考虑,分项系数是取1.2还是1.4?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • peking627
    peking627 沙发
    好像北京市细则是按1.3考虑
    2006-11-20 22:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • q1lx
    q1lx 板凳
    荷载规范中有说明
    2006-11-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
  • bzh2005
    bzh2005 地板
    按1.2去取。本来水位就是采取常年最高水位,而且基本来说是一种孔隙水,不能作为一种活载来考虑,不然会导致过多的浪费。
    2006-10-17 14:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • vexyu
    vexyu 4楼
    如道桥通用规范等书,都将地下水按恒载1.2考虑,所以本人认为应按恒载考虑
    2006-10-17 11:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • sunhud
    sunhud 5楼
    可以按活载
    2006-03-04 18:44:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)