土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 进排风井的尺寸如何确定
已知进排风量,应据进风排风道的风速还是据进排风风道的百页确定风道的断面尺寸
1、个人认为,应据风道的限制风速及进排风量确定风道的断面尺寸。不知可否?
2、请问进排风井的百页风速有何限制?

全部回答(3 )

  • giadr
    我一般进排风竖井风速6米,正压送风13米左右

    为个问题,仅在人防时进行通风的竖井,比如进风竖井,进风百叶,排风百叶,你们的风速都取多大,和平时无区别还是可以取大些,都大到多少呢?
    2006-03-04 13:08:04 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    风速的取值每个人的看法有区别,不同的情况也有所区别,我的做法3-5m/s,正压送风可高一些
    2006-03-03 15:41:03 来自 PC 评论 举报
  • xiaqingxia1031
    应明确:是确定进、排风竖井的尺寸?
    还是室外进、排风口的尺寸?
    2006-03-03 15:32:03 来自 PC 评论 举报
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.61 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10