土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ TN-C-S的进线处PEN断线是否造成设备外壳带电?
今天看书产生一个疑问 :TN-C-S的进线处才将PEN线分开为PE线和N线,那如果在分线的上游端出现PEN断线,理论上电压会通过相线-N线-PE线加载到设备外壳,造成设备外壳带电,那岂不是很危险,而且造成的后果很严重,请问现实中发生过这种事吗?

全部回答(27 )

  • cof1624866800221
    总PEN线断线,这属于严重事故了。不光带电那么简单了,线电压会上升为相电压,220v的设备都要烧掉,所以PEN线路上不允许设置熔断器或开关。
    2021-06-28 15:58:28 来自 H5 评论 举报
  • yunduantongxun
    要是TN-C-S系统PEN前端断了,不就变成TN-C系统断零了吗!
    2010-12-27 14:31:27 来自 PC 评论 举报
  • bocai5530383
    模糊地带,需专家论证!:P
    2010-12-27 11:07:27 来自 PC 评论 举报
  • zoushq
    断零后果很严重,当相线和零线相碰时,所接设备很有可能要烧!
    2010-12-26 18:36:26 来自 PC 评论 举报
  • cdj
    cdj
    一般情况下不会有什么问题
    2010-12-26 16:19:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(27条)