土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的极数问题,我都快晕了。

断路器的极数问题,我都快晕了。

发布于:2006-03-02 15:57:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大家看看,这个图上的总开关跟分开关应该是几级?看了几份图,各不相同,有的用3P,有的用4P,大家来讨论讨论吧!

1141286240874.JPG

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

做过一次动热稳定和温升试验的断路器需要更换泡子吗?

做过一次动热稳定和温升试验的断路器,如果将之投入运行需要更换真空泡子吗?

回帖成功

经验值 +10