土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小区消防水池容积计算

小区消防水池容积计算

发布于:2010-12-17 18:28:17 来自:给排水工程/建筑给排水 38 72761 [复制转发]
请教各位:现在有一个小区,有五栋三十层的普通住宅,另有一座单独的一类地下车库。要计算该小区消防水池的有效容积。现在有两种思路。
一:
高层住宅楼所需室内消防用水量为 20L/s ,室外消防用水量为 15L/s ,消火栓灭火时间按 2h 计算;消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q1=(15+20)*3.6*2=252m3
地下车库室内消防用水量为 10L/s ,室外消防用水量为 20L/s ,消火栓灭火时间按 2h 计算;自喷用水量为 30L/s, 灭火时间按 1h 计算。消防水池内贮存室内、外消防用水量,则有:
Q2=(10+20)*3.6*2+30*3.6*1=324m3

小区同一时间内的火灾次数仅考虑为一次,取最大消防用水量为 324m3 。则消防水池内有效容积为 324m3

二:
高层住宅楼所需室内、外消防用水量加上地下车库自喷用水量:
Q=(15+20)*3.6*2+30*3.6*1=360m3
消防水池内有效容积为 360m3

我想知道哪种思路是对的,不要跟我说放大一点保险,按第二个算。谢谢大虾们啦~

我的重点是:住宅和车库不考虑同时着火,那么有必要将两个独立的建筑物的不同消防系统的最大用水量叠加吗?

[ 本帖最后由 duandao1986 于 2010-12-20 10:28 编辑 ]

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • glx117
    glx117 沙发
    个人认为楼主说的第二种是正确的,应该基于只有一次火灾这个条件,当然了,做大肯定保险,就是造价高点,业主不挑剔的话就这样做
    2015-09-01 16:41:01

    回复 举报
    赞同0
  • hyjiajia20060318
    好好学习先进技术。
    2015-08-31 13:29:31

    回复 举报
    赞同0
  • 阿东18
    阿东18 地板
    现在计算消防水池一定要问清楚室外有几路市政供水,很少有两路市政供水的小区
    2015-08-31 11:53:31

    回复 举报
    赞同0
  • co1431913278679
    学习 了!!!!!!
    2015-08-31 08:52:31

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 5楼
    分享!!!!!!!!
    2015-08-30 18:43:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(38条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.89 万条内容 · 1091 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

懂水泵的请进

吸程有10几米,运行时出水管和进水管里的水都不满,有大量空气,这是叫气蚀吗?如何解决?水泵是放在地上的,从1米高的的水池抽水,输送到大约2米高的设备里,不知道水泵放在地面有没有问题?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10